第二章 导体载流
一、导线载流量的计算口诀

1. 用途
各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必 查表。
l 导线的载流量与截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以 及环境温度(25°左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
2. 口诀
铝心绝缘线载流量与 截面的倍数关系:
10下五, 100上二
25、35, 四、三界,
70、95, 两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算
3. 说明
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25° 的条件为准,mens supra。若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用‘截面乘上一定的倍数’来表示,vibram five finger online。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185…
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开 始
(1)这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按‘截面数的多少倍’来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面 (平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的‘截面与倍数关系’排列起来便如下:
…10 16 25 35 50 70 95 120…
五倍 四倍 三倍 两倍半 两倍
现在再和口诀对照就更清楚了。原来‘10下五’是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。‘100上二 ’(读百上二)是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是 口诀‘25,35四,outlet-online shopping,三界’。而截面70,95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线 截面是每两种规格属同一种倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25°,举例说明:
【例1】6平方毫米的,按‘10下五’算得截流量为30安。
【例2】150平方毫米的,按‘100上二’算得截流量为300安。
【例3】70平方毫米的,按‘70、95两倍半’算得截流量为175安。
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是 四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到 四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,best flat iron,实际则是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能‘胸中有数’,在选择导线截面时,25的不让他 满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左 )端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中 一般也只标12安。
(2)从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句‘穿管、温度,八、九折’是指:若是穿管敷设(包括槽板等 敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按(1)计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25°,应 按(1)计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度,mbt shoes usa30383。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 °较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),mens asics Gel Kinsei 2,则按(10)计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0. 7)。这也可以说是‘穿管、温度,八、九折’的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的,穿管(八折),
40安(10×5×0.8=40).
高温(九折)
45安(10×5×0.9=45)。
穿管又高温(七折),birkenstock gizeh birko
35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的,穿管(八折)
190安(95×2.5×0.8=190)。
高温(九折),
214安(95×2.5×0.9=213.8)。
穿管又高温(七折)。
166安(95×2.5×0.7=166.3)。
(3)对于裸线的截流量,口诀指出‘裸线加一半’,即按(1)计算后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面 的铝芯绝缘线与裸铝线比较,截流量可加大一半。
【例1】16平方毫米裸铝线,96安(16×4×1.5=96)。
高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5),shox TL59899
【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)。
(4)对于铜导线的截流量,口诀指出‘铜线升级算’,即将铜导线的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条 件计算。
【例1】35平方毫米裸铜线25°。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25°计算为225安( 50×3×1.5)。
【例2】16平方毫米铜绝缘线25°。按25平方毫米铝绝缘的条件,计算为100安(25×4 )。
【例3】95平方毫米铜绝缘线25°,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120 ×2×0.8)。
附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用(1)中的有关倍数直接计算 。比如35平方毫米高压皑装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105(35×3)安。95平方毫米的约为238 (95×2.5)安。

二、母线载流量的计算口诀之一
1.用途
这是根据母线厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线的载流量,也可解决铜母线的载流量。
母线载流量与截面有关,同时也受母线厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线‘每平方毫米的载流量’,在城 上相应的截面即得。
2.口诀
铝母线(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系:

4―3、8―2、中―2半,
10厚以上1.8安。
铜排再乘1.3.
3.说明
口诀以铝母线为准。对于铜母线(铜排)则单独作了说明。
(1)口诀‘4―3’是指‘厚度为4毫米的铝母线,每平方毫米截流量为3安’。‘4―3’可读‘‘四、三’ ,前者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流 量,安。
同样,“8―2”是指“厚度为8毫米的铝母线,每平方毫米载流量为2安”。凡属这种厚度的母线,只要知道它 的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。
“中―2半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6毫米的铝母线,每平方毫米载流量为2安半( 2.5安)”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2.5”便是截流量 ,安,juicy couture backpacks outlet
“10厚以上1.8安”。这已经说明厚度为10毫米以上(包括10毫米)的铝母线,每平方毫米载流量为1. 8安。这只要将“截面的平方毫米数乘上1.8”便是载流量,timberland outlet sale85835,安。
【例1】40*4铝母线,按“4―3”算得载流量为480安(40*4*3)。
【例2】80*8铝母线,按“8―2”算得载流量为1280安(80*8*2)。
【例3】60×6铝母线,按‘中―2半’算得载流量为900安(60×6×2.5)。
【例4】100×10铝母线,asics california 78,按‘10厚以上1.8安’算得载流量为1800安(100×10×8)。
母线的载流量还与交流、直流,母线平放、竖放、环境温度以及多条母线并列使用有关系,ralph lauren sweaters,但影响不大,只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下两条并列乘0. 8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6.可以这样记住:二、三、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘 0.9.这些就不一一举例了。
(1)口诀‘铜排再乘1.3’是指铜母线的载流量约比同规格的铝母线大三成。因此,可先按相同规格的铝母线 计算,再乘上1.3即得。
例如:
40×4铜母线 624安(480×1.3)
60×6铜母线 1170安(900×1.3)
100×10铜母线 2340安(1800×1.3)
有关环境温度较高以及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理。

三、母线载流量的计算口诀之二
1.用途
这口诀主要解决钢母线的载流量(安)的计算。
2.口诀
钢母线(钢排)截面大小与载流量(安)的关系:
钢排截面即载流。(1)
4厚以上八折求。(2)
再加一半通直流(3)
3.说明
此口诀以厚度为3毫米以下的钢母线为准,计算交流电的载流量,安。对于直流电,口诀单独作了说 明。
(1)这句口诀表明3毫米以下厚度的钢母线,截面的平方毫米数也就是载流量的安数。
例如:
30×3钢母线 90安(30×3)
40×3钢母线 120安(40×3)
(2)当厚度为4及以上时,载流量等于截面数再打八折。
例如:
40×4钢母线 128安(40×4×0.8)
50×4钢母线 160安(50×4×0.8)
(3)以上都是指交流的载流量。对于直流,则按(1)或(2)计算后,再加大一半(即乘1.5 )便是,mens shirt clearance
例如:
30×3钢母线 直流载流量为135安(90×1.5)
40×4钢母线 直流载流量为192安(128×1.5)
  Reply With Quote

Sponsored Links
Reply


Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


All times are GMT. The time now is 11:30 PM.

 

Powered by vBulletin Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Free Advertising Forums | Free Advertising Message Boards | Post Free Ads Forum