第二章 导体载流
一、导线载流量的计算口诀
1. 用途
各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必 查表。
l 导线的载流量与截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以 及环境温度(25°左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
2. 口诀
铝心绝缘线载流量与 截面的倍数关系:
10下五, 100上二
25、35, 四、三界,
70、95, 两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算
3. 说明
口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25° 的条件为准,
mens supra。若条件不同,口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。
口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用‘截面乘上一定的倍数’来表示,
vibram five finger online。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列:
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185…
生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开 始
(1)这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按‘截面数的多少倍’来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面 (平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的‘截面与倍数关系’排列起来便如下:
…10 16 25 35 50 70 95 120…
五倍 四倍 三倍 两倍半 两倍
现在再和口诀对照就更清楚了。原来‘10下五’是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。‘100上二 ’(读百上二)是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是 口诀‘25,35四,
outlet-online shopping,三界’。而截面70,95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线 截面是每两种规格属同一种倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25°,举例说明:
【例1】6平方毫米的,按‘10下五’算得截流量为30安。
【例2】150平方毫米的,按‘100上二’算得截流量为300安。
【例3】70平方毫米的,按‘70、95两倍半’算得截流量为175安。
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是 四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到 四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,
best flat iron,实际则是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能‘胸中有数’,在选择导线截面时,25的不让他 满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左 )端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中 一般也只标12安。
(2)从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句‘穿管、温度,八、九折’是指:若是穿管敷设(包括槽板等 敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按(1)计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25°,应 按(1)计算后再打九折(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度,
mbt shoes usa30383。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 °较多时,才考虑打折扣。
还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),
mens asics Gel Kinsei 2,则按(10)计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0. 7)。这也可以说是‘穿管、温度,八、九折’的意思。
例如(铝芯绝缘线):
10平方毫米的,穿管(八折),
40安(10×5×0.8=40).
高温(九折)
45安(10×5×0.9=45)。
穿管又高温(七折),
birkenstock gizeh birko,
35安(10×5×0.7=35)。
95平方毫米的,穿管(八折)
190安(95×2.5×0.8=190)。
高温(九折),
214安(95×2.5×0.9=213.8)。
穿管又高温(七折)。
166安(95×2.5×0.7=166.3)。
(3)对于裸线的截流量,口诀指出‘裸线加一半’,即按(1)计算后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面 的铝芯绝缘线与裸铝线比较,截流量可加大一半。
【例1】16平方毫米裸铝线,96安(16×4×1.5=96)。
高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。
【例2】35平方毫米裸铝线,150安(35×3×1.5=157.5),
shox TL59899。
【例3】120平方毫米裸铝线,360安(120×2×1.5=360)。
(4)对于铜导线的截流量,口诀指出‘铜线升级算’,即将铜导线的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条 件计算。
【例1】35平方毫米裸铜线25°。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25°计算为225安( 50×3×1.5)。
【例2】16平方毫米铜绝缘线25°。按25平方毫米铝绝缘的条件,计算为100安(25×4 )。
【例3】95平方毫米铜绝缘线25°,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120 ×2×0.8)。
附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用(1)中的有关倍数直接计算 。比如35平方毫米高压皑装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105(35×3)安。95平方毫米的约为238 (95×2.5)安。
二、母线载流量的计算口诀之一
1.用途
这是根据母线厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线的载流量,也可解决铜母线的载流量。
母线载流量与截面有关,同时也受母线厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线‘每平方毫米的载流量’,在城 上相应的截面即得。
2.口诀
铝母线(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系:
4―3、8―2、中―2半,
10厚以上1.8安。
铜排再乘1.3.
3.说明
口诀以铝母线为准。对于铜母线(铜排)则单独作了说明。
(1)口诀‘4―3’是指‘厚度为4毫米的铝母线,每平方毫米截流量为3安’。‘4―3’可读‘‘四、三’ ,前者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流 量,安。
同样,“8―2”是指“厚度为8毫米的铝母线,每平方毫米载流量为2安”。凡属这种厚度的母线,只要知道它 的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。
“中―2半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6毫米的铝母线,每平方毫米载流量为2安半( 2.5安)”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2.5”便是截流量 ,安,
juicy couture backpacks outlet。
“10厚以上1.8安”。这已经说明厚度为10毫米以上(包括10毫米)的铝母线,每平方毫米载流量为1. 8安。这只要将“截面的平方毫米数乘上1.8”便是载流量,
timberland outlet sale85835,安。
【例1】40*4铝母线,按“4―3”算得载流量为480安(40*4*3)。
【例2】80*8铝母线,按“8―2”算得载流量为1280安(80*8*2)。
【例3】60×6铝母线,按‘中―2半’算得载流量为900安(60×6×2.5)。
【例4】100×10铝母线,
asics california 78,按‘10厚以上1.8安’算得载流量为1800安(100×10×8)。
母线的载流量还与交流、直流,母线平放、竖放、环境温度以及多条母线并列使用有关系,
ralph lauren sweaters,但影响不大,只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下两条并列乘0. 8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6.可以这样记住:二、三、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘 0.9.这些就不一一举例了。
(1)口诀‘铜排再乘1.3’是指铜母线的载流量约比同规格的铝母线大三成。因此,可先按相同规格的铝母线 计算,再乘上1.3即得。
例如:
40×4铜母线 624安(480×1.3)
60×6铜母线 1170安(900×1.3)
100×10铜母线 2340安(1800×1.3)
有关环境温度较高以及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理。
三、母线载流量的计算口诀之二
1.用途
这口诀主要解决钢母线的载流量(安)的计算。
2.口诀
钢母线(钢排)截面大小与载流量(安)的关系:
钢排截面即载流。(1)
4厚以上八折求。(2)
再加一半通直流(3)
3.说明
此口诀以厚度为3毫米以下的钢母线为准,计算交流电的载流量,安。对于直流电,口诀单独作了说 明。
(1)这句口诀表明3毫米以下厚度的钢母线,截面的平方毫米数也就是载流量的安数。
例如:
30×3钢母线 90安(30×3)
40×3钢母线 120安(40×3)
(2)当厚度为4及以上时,载流量等于截面数再打八折。
例如:
40×4钢母线 128安(40×4×0.8)
50×4钢母线 160安(50×4×0.8)
(3)以上都是指交流的载流量。对于直流,则按(1)或(2)计算后,再加大一半(即乘1.5 )便是,
mens shirt clearance。
例如:
30×3钢母线 直流载流量为135安(90×1.5)
40×4钢母线 直流载流量为192安(128×1.5)